BBS من القدم وتقدير كمية الصلب ، جدول ثني عمود التثبيت BBS وكمية الفولاذ المطلوبة للقدم
● المقدمة : - في هذا الموضوع نتعرف على BBS للقاعدة وتقدير كمية حديد التسليح المستخدمة في القاعدة. نحن نعلم أن القدم هو عمل مهم للغاية بالنسبة للمؤسسة التي تنقل الحمل الذي يعمل على العمود بأمان إلى قاع التربة.
عندما نبدأ مشروعنا ، نبدأ أولاً وأهم عمل لتصميم القاعدة وكيفية عمل BBS للأقدام وتقدير كمية الصلب وكمية التعزيز المطلوبة.
إذا قمت بحساب كمية الفولاذ المطلوبة للقدم ، فسوف تقوم بإعطاء طلب وشراء كمية الصلب وفقًا للمتطلبات ، حيث تعلم أن كمية الفولاذ الإضافية تتآكل عند وضعه في بيئة مفتوحة مما يؤدي إلى تلف التعزيز ، لذلك يجب علينا شراء الفولاذ وفقًا للمتطلبات و BBS تساعدك القاعدة على معرفة كمية الفولاذ المطلوبة لأعمال القدم الخاصة بك وللمشروع الخاص بك. في هذا الموضوع نناقش حول BBS من قاعدة معزولة.
◆ يمكنك متابعة لي فيسبوك واشترك معنا موقع يوتيوب قناة
يجب عليك أيضا زيارة: -
اثنين) حساب الحمولة الذاتية للشعاع لكل متر
3) احسب حمولة البلاطة لكل متر مربع
4) حساب الحمولة الميتة لجدار من الطوب لكل متر
● قاعدة معزولة: - تُعرَّف القاعدة المعزولة بأنها القاعدة التي يتم تطبيقها أسفل العمود في التربة لإعادة توزيع الحمولة القادمة على الأعمدة بأمان إلى طبقة التربة. القاعدة المعزولة من عمود واحد ، ستكون في شكل مختلف مثل الشكل المستطيل ، الشكل المربع ، الشكل شبه المنحرف. لكن في هذا الموضوع نناقش حول الشكل شبه المنحرف للقاعدة المعزولة.
يوجد في الرسم البياني المعطى منطقة مقطع عرضي تحتوي على المحور x على طول الاتجاه الأفقي والمحور y على طول الاتجاه الرأسي.
هناك نوعان من الفولاذ يتم توفيرهما في عمل القدم الأول هو الشريط الرئيسي الذي سيتم توفيره على طول المحور Y والثاني هو شريط التوزيع الذي سيتم توفيره على طول المحور X.
● في هذا الموضوع علينا أن نحدد ما يلي
1) عدد الشريط الرئيسي المستخدم على طول المحور ص
2) عدد شريط التوزيع المستخدم على طول المحور س
3) طول القطع أو الطول الفعال للشريط الرئيسي المفرد المستخدم على طول المحور y
4) طول القطع أو الطول الفعال لشريط التوزيع الفردي المستخدم على طول المحور x
5) تقدير متطلبات التعزيز في BBS للقدم
لنفترض أننا قدمنا البيانات التالية
طول القدم (X) = 1500 مم (المحور السيني)
عرض القدم (ص) = 1200 مم (المحور ص)
قطر القضيب الرئيسي Dm = 12mm
قطر شريط التوزيع Dd = 12mm
غطاء واضح من جميع الجوانب C = 50 مم
سماكة القاعدة H = 300 مم
التباعد بين القضيب الرئيسي Sm = 150 مم
التباعد بين شريط التوزيع Sd = 150 مم
● 1) عدد الشريط الرئيسي المستخدم تجاه المحور ص
Nm = رقم الشريط الرئيسي؟
Sm = التباعد = 150 ملم
العرض على طول Y = 1200 مم
لدينا صيغة لحساب عدد الشريط الرئيسي
نانومتر = (العرض / التباعد) +1
نانومتر = (Y / Sm) +1
نانومتر = (1200 مم / 150 مم) +1
نيوتن متر = 8 +1 = 9 دولارات أمريكية
● 2) عدد شريط التوزيع المستخدم باتجاه المحور X.
Nd = رقم شريط التوزيع؟
SD = التباعد = 150 مم
العرض على طول X = 1500 مم
لدينا صيغة لحساب عدد شريط التوزيع
Nd = (الطول / التباعد) +1
Nd = (X / Sd) +1
Nd = (1500 مم / 150 مم) +1
Nd = 10 +1 = 11 دولارًا أمريكيًا
Cm1 = طول القطع للقطعة الواحدة من القضيب الرئيسي
لدينا صيغة لحساب طول القطع لقطعة واحدة من الشريط الرئيسي
سم 1 = (طول القاعدة _ 2 غطاء) + 2 (ارتفاع _2 غطاء) _ 2 (ثني)
أين لدينا
طول القدم ص = 1500 مم
الغطاء = 50 مم
سماكة H = 300 ملم
الانحناء = 2dm إذا تم إعطاء الانحناء بزاوية 90 درجة dm يعني قطر الشريط الرئيسي
Cm1 = (1500 _2 × 50) + 2 (300_2 × 50) _2 (2 × 12)
سم 1 = (1500_100) + (600_200) _48 ملم
Cm1 = 1400 + 400_48 ملم
سم 1 = 1800 _48 ملم
Cm1 = 1752 ملم = 1.752 ملم
Cm = طول القطع الكلي للشريط الرئيسي
Cm = عدد nos × طول القطع لقضيب رئيسي واحد
Cm = Nm × Cm1
سم = 9 × 1.752 متر = 15.768 متر
لدينا صيغة لحساب وزن الشريط الرئيسي بالكيلوغرام لكل متر
الوزن = (د ^ 2/162) × لتر
لدينا Dm = قطر العارضة الرئيسية 12 مم وطولها 15. 768 متر
الوزن = [(12 × 12) / 162] × 15.768 كجم / م
وزن العارضة الرئيسية Wm = 14.016 كجم
Cd1 = طول القطع لقطعة واحدة من شريط التوزيع
لدينا صيغة لحساب طول القطع لقطعة واحدة من شريط التوزيع
Cd1 = (عرض القاعدة _ 2 غطاء) + 2 (H _2 غطاء) _ 2 (ثني)
أين لدينا
عرض القدم ص = 1200 مم
الغطاء = 50 مم
سماكة H = 300 ملم
Bend = 2Dd إذا تم إعطاء الانحناء بزاوية 90 درجة dm يعني قطر شريط التوزيع
Cd1 = (1200 _2 × 50) + 2 (300_2 × 50) _2 (2 × 12)
Cd1 = (1200_100) + (600_200) _48 ملم
Cd1 = 1100 + 400_48 ملم
Cd1 = 1500 _48 ملم
Cd1 = 1452 ملم = 1.452 ملم
Cd = طول القطع الإجمالي لشريط التوزيع
Cd = عدد nos × طول القطع لشريط توزيع قطعة واحدة
الكادميوم = Nd × Cd1
Cd = 11 × 1.452 متر = 15.972 متر
لدينا صيغة لحساب الوزن لشريط التوزيع بالكيلوغرام لكل متر
الوزن = (د ^ 2/162) × لتر
لدينا Dd = قطر قضيب التوزيع 12 مم وطول 15. 972 متر
الوزن = [(12 × 12) / 162] × 15.972 كجم / م
وزن شريط التوزيع Wd = 14.2 كجم
الوزن الإجمالي = Wm + Wd
الوزن الإجمالي = 14.016 كجم + 14.2 كجم
الوزن الإجمالي = 28.216 كجم