BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب

BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب ، جدول انحناء لوح لوح BBS ، في هذا الموضوع نعرف عن BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب المستخدمة في البلاطة. نحن نعلم أن اللوح هو عمل مهم للغاية حيث يقوم بنقل الحمل بأمان إلى عارضة ومن إلى عمود وتحميل يعمل على العمود بأمان إلى قاع التربة.

عندما نبدأ مشروعنا وعمود الأساس وأعمال الطوب و Beem عند اكتماله ، فإن أهم عمل هو تصميم بلاطة وكيفية صنع BBS من بلاطة أحادية الاتجاه وتقدير كمية الصلب وكمية التعزيز المطلوبة.

إذا قمت بحساب كمية الصلب المطلوبة للبلاطة ، فسوف تقدم طلبًا وشراء كمية الصلب وفقًا للمتطلبات ، حيث تعلم أن الكمية الإضافية من الفولاذ تتآكل عند وضعها في بيئة مفتوحة مما يؤدي إلى تلف التعزيز ، لذلك يجب علينا شراء الفولاذ وفقًا للمتطلبات و BBS تساعدك الألواح ذات الاتجاه الواحد على معرفة كمية الفولاذ المطلوبة لأعمال بلاطة السقف الخاصة بك ولمشروعك.



في هذا الموضوع نناقش حول BBS للبلاطة ذات الاتجاه الواحد. دعونا نناقش حول بلاطة السقف

  BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب
BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب

ما هي أنواع البلاطة؟

لوح السقف : - بلاطة السقف عبارة عن تصميم إنشائي يتم وضعه فوق سطح أفقي على جدار من الطوب والعارضة والعمود. إنه هيكل أفقي مصنوع من الخرسانة الثقيلة. في التصميم الإنشائي ، تتكون البلاطة من ثلاثة أنواع

1) لوح مسطح : - تُعرف بلاطة الهيكل الأفقي التي يتم دعمها مباشرة بواسطة العمود أو جدار القرميد بالبلاطة المسطحة. لا تحتوي على شعاع حائط ، وحمل ميت وحمل مباشر للبلاطة المسطحة التي يتم نقلها مباشرة إلى عمود أو جدار من الطوب ثم إلى أساس القاعدة ثم إلى قاع التربة.

.2) طريقة واحدة بلاطة : - البلاطة التي تدعمها عوارض على جانبين متقابلين فقط في اتجاه واحد وهو بلاطة ذات اتجاه واحد. هذا هو السبب في أن اللوح ذو الاتجاه الواحد ينحني في اتجاه واحد ويكون الحمل الذي يعمل عليه هو الحمل الميت والحمل المباشر الموزع فقط في جانبين متعاكسين في اتجاه واحد.

إذا كانت نسبة الامتداد الأطول والامتداد الأقصر تساوي أو تزيد عن 2 ، فيجب أن نعتمد لوحًا ذا اتجاه واحد. وسوف ينحني في اتجاه واحد أطول في اتجاه سبان. تحتوي البلاطة ذات الاتجاه الواحد في الغالب على شعاعين متوازيين يحملان عبئًا يعمل عليهما بواسطة اللوح.

  BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب
BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب

3) بلاطة ثنائية الاتجاه : - يتم دعمها من خلال بلاطة ثنائية الاتجاه بواسطة عارضة من جميع الجوانب الأربعة وتحمل الحمولة في كلا الاتجاهين. ووزع الحمل في الجوانب الأربعة بالتساوي.

هذا هو السبب في أن اللوح ذو الاتجاهين ينحني في كلا الاتجاهين ويتم توفير المقاومة من جميع الجوانب الأربعة للحزمة لتحمل حمل الجاذبية الذي يعمل عليه من خلال الحمل الميت والحمل الحي. في اتجاهين ، تكون نسبة اللوح ذات الامتداد الأطول والمدى الأقصر أقل من 2 ، ثم اعتمدنا بلاطة ثنائية الاتجاه.

الصلب (التسليح) المستخدم في البلاطة المسطحة

كما نعلم ، يتم دعم اللوح المسطح مباشرة بواسطة العمود لذلك لا يستخدم شريط الكرنك. يتم توفير نوعين من القضبان للبلاطة المسطحة.القضيب الأول المستقيم ذو البعد الأعلى المستخدم كقضيب رئيسي ويتم توفيره في أسفل اللوح في اتجاه أقصر.

والقضيب الثاني المستقيم ذو البعد الأقل يستخدم للتوزيع أو العارضة العرضية ويتم توفيره أعلى اللوح فوق الشريط الرئيسي في اتجاه أطول.

صلب ( التعزيز) المستخدمة في بلاطة طريقة واحدة

كما نعلم ، يوجد نوعان من القضبان المستخدمة في اللوح ، أحدهما هو الشريط الرئيسي المعروف أيضًا باسم شريط الكرنك والثاني هو شريط التوزيع.

في اتجاه واحد ، يتم توفير شريط رئيسي للوح وهو عبارة عن قضيب كرنك في منطقة الشد للبلاطة المستخدمة فقط في اتجاه واحد من مدى أقصر في الجزء السفلي من اللوح والقضيب العرضي الذي يكون شريط التوزيع عبارة عن شريط مستقيم يوضع فوق الشريط الرئيسي في فترة أطول.

الصلب (التسليح) يستخدم في بلاطة ثنائية الاتجاه

في اتجاهين شريط رئيسي للوح وهو عبارة عن قضيب كرنك يستخدم في قاع البلاطة في كلا الاتجاهين الممتد الأطول وكذلك المدى الأقصر. وهذا هو العارضة المتقاطعة المستخدمة في الجزء العلوي من اللوح وهو شريط مستقيم يستخدم فوق الشريط الرئيسي.

BBS (جدول ثني العارضة) للبلاطة ذات الاتجاه الواحد

يوجد في الرسم البياني المعطى منطقة مقطع عرضي تحتوي على المحور x على طول الاتجاه الأفقي والمحور y على طول الاتجاه الرأسي.

هناك نوعان من الصلب يتم توفيرهما بطريقة واحدة ، أولهما هو الشريط الرئيسي الذي سيتم توفيره على طول المحور Y والثاني هو شريط التوزيع الذي سيتم توفيره على طول المحور X.

● في هذا الموضوع علينا أن نحدد ما يلي

1) عدد الشريط الرئيسي المستخدم على طول المحور ص

2) عدد شريط التوزيع المستخدم على طول المحور س

3) طول القطع والطول الفعال للشريط الرئيسي المفرد المستخدم على طول المحور y

4) طول القطع والطول الفعال لشريط التوزيع الفردي المستخدم على طول المحور x

5) تقدير متطلبات التعزيز في BBS للبلاطة ذات الاتجاه الواحد

لنفترض أننا قدمنا ​​البيانات التالية

طول اللوح (X) = 3000 مم (المحور السيني)

طول اللوح (ص) = 6000 مم (محور ص)

النسبة = فترة أطول / فترة أقصر

= 6000/3000 = 2 هناك نسبة امتداد أطول وامتداد أقصر يساوي 2 ، ثم يجب أن نعتمد لوحًا ذا اتجاه واحد.

قطر القضيب الرئيسي Dm = 10mm

قطر شريط التوزيع Dd = 8mm

غطاء واضح من جميع الجوانب C = 25 مم

سمك اللوح H = 150 مم

التباعد بين القضيب الرئيسي Sm = 125 مم

التباعد بين شريط التوزيع Sd = 150 مم

● 1) عدد الشريط الرئيسي المستخدم بالتوازي مع المحور السيني والمدى الأقصر

Nm = رقم الشريط الرئيسي؟

Sm = التباعد = 125 ملم

العرض على طول Y = 6000 مم

لدينا صيغة لحساب عدد الشريط الرئيسي

نانومتر = (غطاء العرض_2) / تباعد) +1

نانومتر = (Y_2C / Sm) +1

نيوتن متر = (6000 مم_2 × 25) / 125 مم + 1

نيوتن متر = (6000_50) / 125 + 1

Nm = 47.6 + 1 = 48.6 تقريبًا 48.6 يساوي 49

نيوتن متر = 49 دولارًا أمريكيًا

● 2) عدد أشرطة التوزيع المستخدمة بالتوازي مع المحور Y في اتجاهات أطول

Nd = رقم شريط التوزيع؟

SD = التباعد = 150 مم

العرض على طول X = 3000 مم

لدينا صيغة لحساب عدد شريط التوزيع

Nd = (length_2cover) / تباعد + 1

بدون تاريخ = (X_2C / Sd) +1

Nd = (3000 مم_2 × 50) / 150 مم + 1

Nd = 2950 مم / 150 مم +1

Nd = 19.66 +1 نحن تقريب 19.66 كـ 20 هكذا

بدون تاريخ = 20 +1 = 21 دولارًا أمريكيًا

حساب طول القطع لقطعة واحدة من الشريط الرئيسي لبلاطة أحادية الاتجاه

Cm1 = طول القطع للقطعة الواحدة من القضيب الرئيسي

Cm1 = الطول الفعال + 2 (طول التطوير) + 2 (طول الانحناء المائل) _ 2 ثني

ملحوظة. في الواقع ، هذا لوح ذو اتجاه واحد بحيث يكون لديهم استخدام قضيب كرنك أو قضيب منحني فقط في اتجاه واحد وشريط توزيع وقد تم تزويده بطول تطوري مع قسم المفصل من العمود والبلاطة .

الطول الفعال = طول البلاطة على طول غطاء المحور x_2

طول التطوير Ld = 40d حيث d هو قطر القضيب الرئيسي وإذا استخدمنا درجة M20 من الخرسانة ودرجة Fe415 من الفولاذ.

  BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب
BBS للوح أحادي الاتجاه وتقدير كمية الصلب

طول الانحناء المائل = D

الآن نحسب قيمة د

D = سماكة _2 غطاء _ د

حيث السماكة = H = 150 مم
تغطية من الأعلى والأسفل = 2 × 25 مم

د = قطر القضيب الرئيسي = 10 مم

نحن نحصل على كل هذه القيمة

D = 150_2 × 25_10 = 90 ملم

ثني د = 45 درجة = د = 10 ملم

لدينا صيغة لحساب طول القطع لقطعة واحدة من الشريط الرئيسي

سم 1 = (الطول _ 2 غطاء) + 2 لد + 1 × 0.42 × 90_2 × 10

أين لدينا

طول الامتداد على طول المحور X = 3000 مم

الغطاء = 25 مم

سم 1 = (3000 _2 × 25) + (2 × 40 × 10) + (1 × 0.42 × 90 ملم) _ 2 × 10

سم 1 = (3000_50) + 800 مم +37.80 _20

Cm1 = 2950 +800 مم + 37.8_20

سم 1 = 3767.8 ملم

Cm1 = 3767.8 ملم = 3.768 متر

احسب إجمالي طول القطع للشريط الرئيسي للبلاطة أحادية الاتجاه

Cm = طول القطع الكلي للشريط الرئيسي

Cm = عدد nos × طول القطع لقضيب رئيسي واحد

Cm = Nm × Cm1

سم = 49 × 3.768 متر = 184.632 متر

حساب الوزن للشريط الرئيسي للبلاطة ذات الاتجاه الواحد

لدينا صيغة لحساب وزن الشريط الرئيسي بالكيلوغرام لكل متر

الوزن = (د ^ 2/162) × لتر

لدينا Dm = قطر العارضة الرئيسية 10 مم وطولها 110.55 متر

الوزن = [(10 × 10) / 162] × 184.632 كجم / م

وزن العارضة الرئيسية Wm = 114 كجم

حساب طول القطع لقطعة واحدة من شريط التوزيع لبلاطة أحادية الاتجاه

Cd1 = طول القطع لقطعة واحدة من شريط التوزيع

Cd1 = الطول الفعال + 2 طول التطوير

الطول الفعال = طول القاعدة_2 الغطاء

ملحوظة. في الواقع ، هذه عبارة عن بلاطة ذات اتجاه واحد ، لذا فهي تستخدم قضيب كرنك أو قضيب منحني فقط في اتجاه واحد وشريط توزيع وقد تم توفير طول تطوري مع قسم المفصل من العمود والبلاطة.

لدينا صيغة لحساب طول القطع لقطعة واحدة من شريط التوزيع

Cd1 = (طول المحور y _ 2 غطاء) + 2Ld

طول التطوير Ld = 40d حيث d هو قطر شريط التوزيع وإذا استخدمنا درجة M20 من الخرسانة ودرجة Fe415 من الفولاذ.

أين لدينا

عرض اللوح y = 6000 مم

الغطاء = 25 مم

Dd = 8 مم قطر شريط التوزيع

Cd1 = (6000 _2 × 25) + 2 × 40 × 8 مم

Cd1 = (6000_50) + 320 ملم

Cd1 = 5950 + 320 مم

Cd1 = 3950 +320 مم

Cd1 = 6267 ملم = 6.267 م

حساب طول القطع الإجمالي لشريط التوزيع لبلاطة أحادية الاتجاه

Cd = طول القطع الإجمالي لشريط التوزيع

Cd = عدد nos × طول القطع لشريط توزيع قطعة واحدة

الكادميوم = Nd × Cd1

Cd = 21 × 6.267 متر = 131.67 متر

● 8) حساب وزن شريط التوزيع

لدينا صيغة لحساب الوزن لشريط التوزيع بالكيلوغرام لكل متر

الوزن = (د ^ 2/162) × لتر

لدينا Dd = قطر قضيب التوزيع 8 مم وطول 131.67 متر

الوزن = [(8 × 8) / 162] × 131.67 كجم / م

وزن شريط التوزيع Wd = 52 كجم

احسب إجمالي متطلبات التعزيز لـ BBS للبلاطة ذات الاتجاه الواحد

الوزن الإجمالي = Wm + Wd

الوزن الإجمالي = 114 كجم + 52 كجم

الوزن الإجمالي = 166 كجم

◆ يمكنك متابعة لي فيسبوك واشترك معنا موقع يوتيوب قناة

يجب عليك أيضا زيارة: -

1) حساب الحمل الذاتي للعمود

اثنين) حساب الحمولة الذاتية للشعاع لكل متر

3) احسب حمولة البلاطة لكل متر مربع

4) حساب الحمولة الميتة لجدار من الطوب لكل متر

5) الحمولة القصوى للعمود

● الآن حساب قاعدة الإبهام

إذا أردنا معرفة كمية الفولاذ المطلوبة ل 1 قدم مربع

لدينا البعد = 3000 × 6000 مم

وهي مساحتها = 3 م × 6 م = 18 م 2

الآن تحويل المتر المربع إلى قدم مربع

1 م 2 = 10.764 قدم مربع

118 م 2 = 18 × 10.764 قدم مربع = 194 قدم مربع

194 قدم مربع في اتجاه واحد بلاطة نحتاج إلى حوالي 166 كجم من الصلب

ل 1 قدم مربع = 166/194 = 0.86 كجم

100 قدم مربع نحتاج = 86 كجم

1) قاعدة الإبهام للشريط الرئيسي

لمسافة 1 قدم مربع = 114/194 = 0.59 كجم

100 قدم مربع = 59 كجم

2) قاعدة الإبهام لشريط التوزيع

لمسافة 1 قدم مربع = 52/194 = 0.27 كجم

100 قدم مربع = 27 كجم

النسبة = كمية شريط التوزيع / كمية الشريط الرئيسي

النسبة = 27/59 = 1: 2.2 فهذا يعني أنك إذا كنت ترغب في شراء شريط رئيسي بقطر 10 مم وشريط توزيع بقطر 8 مم ، فإننا نضع في اعتبارنا أن الشريط الرئيسي هو أكثر من ضعف شريط التوزيع.

المزيد من الوظائف المهمة: -

  1. ما هو الحجم القياسي لهيكل شعاع RCC
  2. مقاومة الانضغاط لخرسانة M25 بعد 7 أيام و 28 يومًا
  3. وزن حديد التسليح لكل متر مكعب من الخرسانة
  4. 1 Bigha في فدان | وحدة قياس الأرض في الهند
  5. ما هو الفرق بين اللوح ذو الاتجاه الواحد والبلاطة ذات الاتجاهين